请分析下图所示各控制电路,会出现何种现象?应如何改正。

 我来答
匿名用户
2020-02-26
展开全部

a、KM自锁位置不对,会出现启动后停止不了。

b、KM自锁错用常闭,通电就会不停的吸合-断开。

C、KM自锁位置接错、SB2位置接错,启动就会形成短路



更多追问追答
追问

还有这个呢
2008sjdg
2020-02-26 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:91%
帮助的人:1007万
展开全部
左图中SB2按下,KM吸合,继电器的常开接点KM接通,使得KM保持吸合状态,SB1常闭开关按动并不能使KM断开,KM常开接点应该与SB2并联。
中图图中,由于常闭接点KM的作用,一旦电源供电,继电器即可吸合,但是随之KM断开继电器电源,使之释放,而释放后KM闭合又使得KM吸合,如此循环,继电器KM处于不断闭合、释放的循环中。需要将触点KM改换为常开触点。
右图中,一旦按下SB2,因为KM吸合而使得KM接点闭合,电源被短路,即使电源仍能持续供电,则按下SB2后,继电器因为处于通电吸合、电源被短路而释放接点将短路处排除恢复供电,再吸合短路电源、再释放,直到电源损坏或SB2不再接通,正确连接见上面描述。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式