请分析下图所示各控制电路,会出现何种现象?应如何改正。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
展开全部
左图中SB2按下,KM吸合,继电器的常开接点KM接通,使得KM保持吸合状态,SB1常闭开关按动并不能使KM断开,KM常开接点应该与SB2并联。
中图图中,由于常闭接点KM的作用,一旦电源供电,继电器即可吸合,但是随之KM断开继电器电源,使之释放,而释放后KM闭合又使得KM吸合,如此循环,继电器KM处于不断闭合、释放的循环中。需要将触点KM改换为常开触点。
右图中,一旦按下SB2,因为KM吸合而使得KM接点闭合,电源被短路,即使电源仍能持续供电,则按下SB2后,继电器因为处于通电吸合、电源被短路而释放接点将短路处排除恢复供电,再吸合短路电源、再释放,直到电源损坏或SB2不再接通,正确连接见上面描述。
