钢筋工程量计算问题(搭接)

今天看到计算规则,钢筋定额已考虑钢筋搭接、损耗、等问题,直接已图示尺寸计算,然后今天算了下挖孔桩护壁钢筋,螺旋型箍筋图上明确标示搭接长度为300,我师傅说不用算300,直... 今天看到计算规则,钢筋定额已考虑钢筋搭接、损耗、等问题,直接已图示尺寸计算,然后今天算了下挖孔桩护壁钢筋,螺旋型箍筋图上明确标示搭接长度为300,我师傅说不用算300,直接按图示长度计算,这样正确吗?还有DL钢筋,假若集中标注通长筋为2Φ22,上部纵筋为2Φ22+4Φ18 4/2,下部为4Φ18,下部钢筋在各跨支座中间标注,且都为4Φ18。这样的下部纵筋是怎样搭接的?是否与上部第一排非通长筋一样也是在1/3跨处?还有情况同上2Φ22+(4Φ18)4/2与2Φ22+4Φ18 4/2的区别,2Φ22+4Φ18 4/2中的第一排中间的2Φ18也是非通长筋吧? 展开
 我来答
淅淅420
推荐于2016-12-02 · TA获得超过332个赞
知道小有建树答主
回答量:72
采纳率:100%
帮助的人:74.4万
展开全部
1、你师傅说的对,钢筋定额已考虑钢筋搭接、损耗、等问题。
2、下部钢筋应该在各跨的支座处搭接,不能在跨中搭接,因为跨中需要承受弯矩
3、假若集中标注通长筋为2Φ22,上部纵筋为2Φ22+4Φ18 4/2,则上部钢筋第一排为2Φ22和2Φ18,其中2Φ22在角点且通长,而2Φ18在中间,且在1/3跨处截断。第二排钢筋为2Φ18,且在1/4跨处截断。
4、你说的2Φ22+(4Φ18)4/2是在集中标注这里写的吧?如果是的话,2Φ22是通长筋,加号后面的(4Φ18)就是架立筋,详见03G101-1的第24页。如果不是集中标注,而是原位标注,个人认为就跟2Φ22+4Φ18 4/2一样,设计人员笔误或是习惯。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
石经理
2024-04-02 广告
高强度混凝土的价格可能会比普通混凝土更高。但具体价格是多少,需要根据实际情况来决定。影响高强度混凝土价格的因素有:地区、材料成本、混凝土强度等因素。如果需要更准确的价格,可以向当地的混凝土供应商或者建筑材料市场咨询报价,由于地区和市场的不同... 点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询