回归方程应是这样的:F=0.0215P+0.0048(其中F是MN;P是Mpa)把公式变一下放大1000倍就好看多了,即F=21.5P+4.8(其中F是KN;P是Mpa)。
下面开始代值:已知张拉力F=93.744KN,求油表读数P,则P=(F-4.8)/21.5=(93.744-4.8)/21.5=4.14MPa。所以油表初就是4.14MPa;终读是P=(937.44-4.8)/21.5=43.38MPa。
张拉油表读数,是用你使用的千斤顶与对应油表的方程算出来的,这个方程是在试验室用你的千斤顶和对应应油表回归出来的。看图纸,设计多大预应力,算出一束钢绞线的拉力,用这个力套入方程,得出油表读数。所以施工期间,千斤顶和油表要对应,方程不要用错哦,一个方程只对应一个千斤顶和一个油表。