变频器的常见故障及处理

 我来答
惠企百科
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。
某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。
因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。
所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查,输入电源电压正确,滤波电容电压为0伏。
由于充电电阻的短路接触器没动作,所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻,断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。
帐号已注销

2020-10-19 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:80%
帮助的人:875万
展开全部
变频器故障处理方法,变频器常见故障维修方法

 一、参数设置类故障
  常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。
  1、参数设置
常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行:
  (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
  (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
  (3)设定变频器的启动方式,一般变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
  (4)给定信号的选择,一般变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确设置以上参数之后,变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
  2、参数设置类故障的处理
  一旦发生了参数设置类故障后,变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的变频器其参数恢复方式也不相同。

  二、过压类故障
  变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压保护动作。因此,变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏变频器,常见的过电压有两类。
  1、输入交流电源过压
  这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在节假日负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源,检查、处理。
  2、发电类过电压
  这种情况出现的概率较高,主要是电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处于发电状态,而变频器又没有安装制动单元,有两起情况可以引起这一故障。
  (1)当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设的比较小,在减速过程中,变频器输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量回馈单元,因而变频器支流直流回路电压升高,超出保护值,出现故障,而纸机中经常发生在干燥部分,处理这种故障可以增加再生制动单元,或者修改变频器参数,把变频器减速时间设的长一些。增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型。能量消耗型在变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断。并联直流母线吸收型使用在多电机传动系统,这种系统往往有一台或几台电机经常工作于发电状态,产生再生能量,这些能量通过并联母线被处于电动状态的电机吸收。能量回馈型的变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可逆变流器就将再生能量回馈给电网。
  (2)多个电动施动同一个负载时,也可能出现这一故障,主要由于没有负荷分配引起的。以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起故障。在纸机经常发生在榨部及网部,处理时需加负荷分配控制。可以把处于纸机传动速度链分支的变频器特性调节软一些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天科变频器
2023-02-27 · 贡献了超过647个回答
知道答主
回答量:647
采纳率:0%
帮助的人:14.7万
展开全部

您好, 很高兴能够回答您的问题。
变频器常见故障及处理方法如下:

过流故障:变频器输出电流过大,引起过流保护。解决方法是检查电机负载,调整输出电压和频率等参数。

过压故障:输入电压过高,引起变频器过压保护。解决方法是检查电网电压,设置合适的过压保护参数。

过载故障:电机负载过大,引起变频器过载保护。解决方法是降低电机负载,调整输出电压和频率等参数。

短路故障:输出端短路引起变频器保护。解决方法是检查输出线路,修复短路问题。

过热故障:变频器内部温度过高,引起保护。解决方法是清洁散热器,调整风扇转速,降低负载等。

控制故障:主控板或电路板故障,导致控制失效。解决方法是更换或修复主控板或电路板。

脉冲故障:编码器或传感器故障,导致脉冲信号不稳定。解决方法是检查编码器或传感器,更换故障部件。

外部干扰故障:变频器受到外部干扰,导致运行异常。解决方法是增加屏蔽措施,调整输入输出线路布局等。

以上是变频器常见故障及处理方法,实际情况可能会因具体品牌型号不同而有所不同,建议在遇到故障时参考变频器使用说明书或联系专业技术人员进行处理。



已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mydays999

2020-10-19 · TA获得超过5728个赞
知道大有可为答主
回答量:6076
采纳率:96%
帮助的人:204万
展开全部
一、变频器电路板上有湿气、积尘等会导电,短路,出现电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会发生变化,这个电阻值会同其它电元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数,使变频器发生故障;

二、变频器电路板接触不良:线插头及接线端接触不好、插槽与板卡接触不良,缆线内部折断,时通时不通、元器件虚焊等这些都会导致电路板接触不良致使变频器出现故障;

三、变频器信号受干扰:对数字电路而言,在特定的条件下,有些故障会呈现出来。有些电路板个别元件参数或整体表现参数会出现一些变化,使抗干扰能力趋向临界点,也有可能是干扰太大影响了控制系统使其出错,从而致使变频器出现故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式