2022-04-25 · 百度认证:重庆市镁晶防火材料有限公司官方账号
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
9.3.14除下列情况外,通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料:
1、接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料;
2、体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料。
9.3.15设备和风管的绝热材料、用于加湿器的加湿材料、消声材料及其粘结剂,宜采用不燃材料,确有困难时,可采用难燃材料。
风管内设置电加热器时,电加热器的开关应与风机的启停联锁控制。电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应采用不燃材料。
【条文说明】:
9.3.14国内外均有不少因通风、空调系统风管因可燃而致蔓延,造成重大的入员和财产损失的案例,故本条规定通风、空调系统的风管应采用不燃材料制作。
本条规定参考了国外有关标准,考虑了我国有关院火分隔的具体要求及应用实例,如一些大空间民用或工业生产场所。设计要注意控制材料的燃烧性能及其发烟性能和热解产物的毒性。
在风管内设置电加热器时的联动控制,是在检割到电加热器运行异常或管道内的环境异常时,应对风机和电加热器进行联动,如设置无风断电保护及风温过高断电保护联动控制等。
9.3.15加湿器的加湿材料常为可燃材料,这给类似设备留下了一定火灾隐患。因此,风管和设备的绝热材料、用千加湿器的加湿材料、消声材料及其粘接剂,应采用不燃材料。在采用不燃材料确有困难时,允许有条件地采用难燃材料。
为防止通风机已停而电加热器继续加热引起过热而着火,电加热器的开关与风机的开关应进行联锁,风机停止运转,电加热器的电源亦应自动切断。同时,电加热器前后各800mm的风管采用不燃材料进行绝热,穿过有火源及容易着火的房间的风管也应采用不燃绝热材料。
目前,不燃绝热材料、消声材料有超细玻璃棉、玻璃纤维、岩棉、矿渣棉等。难燃材料有自熄性聚氨脂泡沫塑料、自熄性聚苯乙烯泡沫塑料等。