格力空调显示E6,外机不启动是怎么回事?

 我来答
兰叶孤丹08
2021-07-14 · TA获得超过779个赞
知道小有建树答主
回答量:634
采纳率:73%
帮助的人:14.5万
展开全部
原因分析:
1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。
2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
格力空调故障代码E6的解决办法:
1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。
2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。
4.电路板坏,更换室内机电路主板。
格力空调显示E6的检修流程:
开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。
匿名用户
2021-07-13
展开全部
  
  显示的话就是电机堵转或电机不转动故障。
  格力空调E6的解决办法:
  1、检查室内外通讯信号线是否断路或者短路,可以尝试用地线来暂时更换试机,断电重启以后故障E6代码排除了表示信号线断了。
  2、变频机可以挨个检测室外机变频模块、变频主板、室外风扇电机,坏的更换。
  3、定频机在排除了室内外通讯线故障后,检查室内机风扇电机,故障还是不能排除则更换内机主板。
  4、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机。
  5、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
  
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友970183a
2021-07-13 · TA获得超过8963个赞
知道大有可为答主
回答量:2960
采纳率:84%
帮助的人:188万
展开全部
格力空调e6故障怎么解决?格力空调e6最简单的处理方法:

5、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。

6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式