18awg铜线线到底过多大电流?
18awg相当于1平方的线,有人说4-5a,有人说9a有人说10a,还有人说18a,那些都是根据什么口诀出来的理论值,请问在实际应用中到底多少a,上边说的是220v交流,...
18awg相当于1平方的线,有人说4-5a,有人说9a有人说10a,还有人说18a,那些都是根据什么口诀出来的理论值,请问在实际应用中到底多少a,上边说的是220v交流,在低压(比如12/24V)能过多少a,别说跟电压没关系,肯定有关系,因为有东西,10a开关电源12v出线0.5平方,24v15a出线1平方,但如果说我用12v40a开关电源呢,就要用6平方的线么?40a都6平方了,100a,200a呢?目前是有一个24v15a的,我就得使用2-2.5平方的线么?
展开
2个回答
展开全部
导线的电流密度,也就是每平方毫米多少安,取决于散热条件,最高限制是导线绝缘材料允许的最大温升。
以铜线为例,当是密绕(漆包线)时,允许电流是2.5-3安。如果是架空明线,电流是10安。如果是单芯线暗铺(穿管)是6安。这里没计算公式都是经验数据
决定导线电流的另一个方面,是一定长度下允许的降压。例如,较长距离布线,就要由输端与用电端允许电压差去计算导线电阻,确定线径。
以铜线为例,当是密绕(漆包线)时,允许电流是2.5-3安。如果是架空明线,电流是10安。如果是单芯线暗铺(穿管)是6安。这里没计算公式都是经验数据
决定导线电流的另一个方面,是一定长度下允许的降压。例如,较长距离布线,就要由输端与用电端允许电压差去计算导线电阻,确定线径。
追问
明线,常温,长度1米内,24v15a需要用多大
追答
1.5平方毫米即可。也可以更大些这并没有强制规定。