不会跳闸。漏电保护器只在漏电时会跳闸,而在电流不平衡时是不会跳闸的。

因为漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电电流,且大于它的保护动作电流,就会跳闸,而这短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;
滕修明003
高粉答主

2021-05-12 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3.6万
采纳率:75%
帮助的人:2950万
展开全部
3相漏电保护器的3相电流不平衡是不会跳闸,只有漏电或过流短路才跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1e0748d
2021-05-12 · TA获得超过5289个赞
知道大有可为答主
回答量:5571
采纳率:68%
帮助的人:417万
展开全部
三相漏电保护器的三相电流不平衡,设备正常工作时,主电路的电流相量和为零就可以。当被保护电路有漏电时,漏电电流通过大地回到变压器中性点,从而使三相电流相量和不等于零,零序电流互感器的二次绕组中产生感应电流,当该电流达到一定值并经放大器放大后就可以使脱扣器动作,切断电路了,也就是漏保器跳闸了。