标注示例:KL7(3)300×700Y500×250φ10@100/200(2)2Φ25N4Φ18(-0.100)上面的例子在书中注释2Φ25为架力筋,我在03G101-...
标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250
φ10@100/200(2) 2Φ25
N4Φ18
(-0.100)
上面的例子在书中注释2Φ25为架力筋,我在03G101-1中看到这样一段:2Φ22用于双肢箍,2Φ22+(4Φ12)用于六肢箍,其中2Φ22为通长筋,4Φ12为架力筋。那么,这句话中(2Φ22用于双肢箍)的2Φ22是什么钢筋,通长筋还是架力筋?怎么判断?他所说的双肢箍和六肢箍是根据前面的2,4确定,是否正确?
我在图纸有的地方看到的 2Φ25又是提行注写的,那么和不提行的意思是否一样?
比如:KL7(3)300×700 Y500×250
φ10@100/200(2)
2Φ25
N4Φ18
(-0.100) 展开
首先可以明确的告诉你,如果书中标注示例KL7中说2Φ25为架力筋,那么书上肯定错了。因为《混泥土规范》中说了抗震框架梁上部至少要2根直径不小于14mm的通长筋。
其次关于梁中架立筋:架立筋是为了固定箍筋转角而设置的,比如示例中“ 2Φ25”是通长筋2根正好等于“φ10@100/200(2) ”2肢箍箍数。如果把箍筋换成“φ10@100/200(4) ”那么现在的配筋是“2Φ25+(2Φ18)”假定架立筋是2Φ18,架立筋是在()里面的。
第三提行注写与紧接箍筋后面注写上部通长筋是没有什么差别,只是前者是更规范的注写方法。
注释中的2Φ22是通常筋 一般在图纸的标注中架立筋是用()标起来的 你下面的2Φ25
就是通常筋,通长设置的面筋,底筋应该在图纸上有原位标注的。
就是通常筋,通长设置的面筋,底筋应该在图纸上有原位标注的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
03G101-1里面清清楚楚的!!
建议你认真看一下!!