电缆的规格,直径对照表估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级"。
东莞市中业电缆有限公司
2021-05-17 广告
电线外径判定: GB/T 5023.3-2008中判定标准:平均外径下限为3.2mm ,平均外径上限为3.9mm。测量外径为3.1mm是不符合标准的,为不合格。 见GB/T5023.3-2008中“2.3.3 外径 平均... 点击进入详情页
本回答由东莞市中业电缆有限公司提供
谷阳奇论
2010-12-14 · TA获得超过225个赞
知道答主
回答量:318
采纳率:0%
帮助的人:130万
展开全部
电缆直径表
相同截面的电缆,用图和要求不一样,直径也不一样。