楼板荷载是多少?

 我来答
suiqingnian
2022-10-17 · TA获得超过4279个赞
知道大有可为答主
回答量:1020
采纳率:97%
帮助的人:312万
展开全部
一是要看承重的是什么,如是现浇钢筋混凝土楼板,则1.5吨作用在3平米面积上符合设计荷载值,可靠。
现浇钢筋混凝土楼板每平米相邻面积可以帮助承担荷载,尤其在该面积临近破坏时会有一种叫塑性铰的作用,能使受力重新分配,所以只要设计、施工符合规范,板上不再作用其他较大荷载,避开跨中往边上靠靠,1个多平米底面积短时间内不会破坏。(但还是不建议将底面积做这么小)
作用底面不能太小还有个原因,就是每平米承重500公斤在设计上应是指均布荷载,底面积过小就呈集中荷载了,一般设计不考虑集中荷载,所以这在受力上是不允许的。而且过大(1.5吨)集中荷载还会产生局部挤压对混凝土造成挤压破坏。还是建议你将底面积尽可能放大,2平米以上好些,接近3平米更好。
如果是其他材料如木材,石材等因不具备上述混凝土特性,所以只能按设计荷载500公斤/平米使用。钢板上一般也不允许超载,因钢板楼板受刚度限制,局部超载虽不致破坏,但会增大挠度(塌腰),使楼板不能使用。
如果是作用在地基上(不是基础),那就要看地基土的分类了。一般只要不是淤泥、流沙上,底面积有1平米即可,虽会有沉降,但不会太大且会很快稳定,对粗中砂、沙砾石等甚至可以做得更小。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式