附着升降脚手架的基本原理是什么?

 我来答
国寄竹弥琬
2022-10-06 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:1056万
展开全部
附着升降脚手架是一种用于高层和超高层的外脚手架。它只需搭设4-5层的脚手架,随主体结构施工逐层爬升,也可随装修作业逐层下降。附着升降脚手架的基本原理是利用建筑物已浇筑混凝土的承载力将脚手架和专门设计的升降机构分别固定在建筑结构上,当升降时解开脚手架同建筑物的约束而将其固定在升降机构上,通过升降动力设备实现脚手架的升降,升降到位后,再将脚手架固定在建筑物上,解除脚手架同升降机构的约束。如此循环逐层升降。
1.主要技术内容
(1)附着升降脚手架设计
1)附着升降脚手架主要由架体系统、附墙系统、爬升系统三部分组成。
2)架体系统由竖向主框架、水平承力桁架、钢管扣件构架等组成。
3)附墙系统由预埋螺栓、连墙装置、导向装置等组成。
4)爬升系统电控系统、爬升动力设备、附墙承力装置,架体承力装置等组成。
5)爬升动力设备可以采用电动葫芦、电动螺杆或液压千斤顶。
6)附着升降脚手架有可靠的防坠落装置,能够在提升动力失效时迅速锁定在导轨或其它附墙点上。
7)附着升降脚手架有可靠的防倾导向装置。
8)附着升降脚手架有可靠的荷载控制系统或同步控制系统,并采用无线控制技术。
(2)附着升降脚手架施工
1)应根据工程结构设计图、塔吊附壁位置、施工流水段等确定附着升降脚手架的平面布置,编制施工组织设计及施工图。制定附着升降脚手架施工工艺流程和工艺要点。
2)根据提升点处的具体结构形式确定附墙方法。
3)根据专项施工方案计算所需材料。
2.技术指标
(1)架体高度不应大于5倍楼层高;架体宽度不应大于1.2m;
(2)两提升点直线跨度不应大于8m,曲线或折线不应大于5.4m;
(3)架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m2;
(4)架体悬臂高度不应大于6m和2/5架体高度;
(5)每点的额定提升荷载为100kn。
3.适用范围
附着升降脚手架适用于高层或超高层建筑的结构施工和装修作业;对于16层以上,结构平面外檐变化较小的高层或超高层建筑施工推广应用附着升降脚手架;附着升降脚手架也适用桥梁高墩、特种结构高耸构筑物施工的外脚手架。