西门子plc s7-200和s7-300,s7-400的区别
西门子PLC S7-200和S7-300、S7-400是西门子可编程控制器产品的序列号。
这三款产品在控制器等级、软件和硬件上有着较大的区别。具体分析如下:
1、控制器等级和模块差别
(1)S7-200属于基础入门级,而S7-300和S7-400相对于较高端的运用。
S7-200:一般用于小型的电气控制系统中,着重于逻辑控制;
S7-300:用于稍大系统,可实现复杂的工艺控制,如PID、脉宽调制等;
S7 400:用于大型控制系统,主要是实现冗余控制。
(2)S7-200属于小型机,S7-300属于中型机,小型机也是多功能机,将所有功能结合在一起,它的控制规模为最大512点,CPU的运算处理速度不及中大型机快,小型机多为整体式的,扩展模块最多可加8块,适用于小型设备,性价比高。
中大型机结构是模块化的,最多可加300多块扩展模块,中大型机硬件较贵,成本高,但其运算处理速度快,有很强的通信功能,主要应用于中大型生产线,如化工行业,造纸行业,钢铁行业,汽车生产线,大型中央空调,污水处理等,
2、硬件区别
(1)最主要的区别就是S7-300/400更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块。
而S7-300/400系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能,一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模块。
(2)200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制,300/400系列的模块装在一根导轨上的,称之为一个机架,与中央机架对应的是扩展机架,机架还在软件里反映出来。
(3)200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头联系的;而300/400则是通过在底部的U型总线连接器连接的。
(4)300/400系列的I/O输入是接在前连接器上的,前连接器再接在信号模块上,而不是I/O信号直接接在信号模块上,这样可以更换信号模块而不用重新接线。
(5)300/400系列的CPU带有profibus(profibus是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准)接口。
3、软件区别
(1)200系列用的STEP7-Micro/WIN32软件;300/400使用的是STEP7软件,带了Micro和不带的区别是相当的明显的。
(2)200系列的编程语言有三种--语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);300/400系列的除了这三种外,还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph)。
(3)300/400软件最大的特点就是提供了一些数据块来对应每一个功能块( Block-FB),称之为Instance。
(4)300/400不能随意的自定义Organization Block、sub-routine和Interrupt routine,系统只能调用它,其它的则变成了FB- Block和FC-,System的S给它们(SFB、SFC)定义了自己的身份。
(5)300/400中提供了累加器(ACCU)和状态字寄存器、诊断缓冲区。