变压器重瓦斯保护动作后有哪些现象?运行人员应做哪些工作?
现象:短路电流产生的电弧使变压器油和其它绝缘材料分解,从而产生大量的可燃性气体,人们将这种可燃性气体统称为瓦斯气体。故障程度越严重,产生的瓦斯气体越多,流速越快,气流中还夹杂着细小的、灼热的变压器油。瓦斯保护是利用变压器油受热分解所产生的热气流和热油流来动作的保护。
处理过程如下:
(1)复归音响,记录故障发生的时间,检查表计的变化情况,检查断路器的跳闸情况,检查、记录、复归光字牌及保护动作信号,尤其注意差动保护或其他保护是否动作,如果控制盘台上有断路器控制开关,复归跳闸断路器开关把手,对事故进行初步判断,并汇报调度。
(2)若有备用变压器,检查备自投装置是否动作,备用变压器是否投入,若未动作,应手动投入,调整运行方式,保证对用户的供电。
(3)无备用变压器时,若故障前两台变压器并列运行,应按要求投入中性点接地开关及相应保护,加强对正常运行变压器的监视,防止过负荷、变压器温度大幅上升等情况的发生。
扩展资料:
在电力系统中电力变压器始终占据着举足轻重的地位,而保护电力变压器的重要装置之一就是瓦斯保护。瓦斯保护是油浸电力变压器平稳运行的重要保证。高低等级的变压站经常出现变压器跳闸现象。
而这种现象多半是因为变压器瓦斯保护行为引发的,这种保护行为会降低电力系统的供电稳定性,给电力用户带来极大的不便。所以,了解变压器瓦斯保护产生的原因,并针对这些原因,排查并处理故障,才能使电力系统安全有效地为用户服务。
参考资料来源:中国知网—变压器重瓦斯保护动作分析判断与处理措施