150个千瓦需要多大变压器以及多大铜电缆? 120间宾馆客房,上下6层,每层大概20个节能灯,公共照明以及屋顶热水器大概多少功利呢?谢谢... 120间宾馆客房,上下6层,每层大概20个节能灯,公共照明以及屋顶热水器大概多少功利呢?谢谢 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 变压器 电缆 搜索资料 3个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 爱彩虹 推荐于2016-02-19 · TA获得超过2596个赞 知道大有可为答主 回答量:2983 采纳率:75% 帮助的人:948万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你的日常运行负荷大约在142KW左右,但是变压器接近你的规格只有250KVA的,就选这个就可以了,如果是10KV高压,0.4KV低压的变压器那么一次电流约15A左右,二次电流约370A左右,电缆你查一下载流量选择一下就可以了。进线你在高压电缆里选择最小的就可以,出线要选择150平方电缆(铜)。你说的补充答案和你说的功率不一样如果只是日常照明你的功率就不是三相功率。么有这么大的负荷。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 爱吃肉的小白兔w 高粉答主 2010-12-14 · 繁杂信息太多,你要学会辨别 知道大有可为答主 回答量:1.5万 采纳率:83% 帮助的人:2846万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 需要至少250KVA的变压器及240平方毫米的铜质电缆 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 瑞普森 2010-12-14 · TA获得超过2242个赞 知道大有可为答主 回答量:3007 采纳率:0% 帮助的人:736万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 你好,此问题提的有缺陷,电缆的选型不是你这样看总的功率的,要看线路分支的负载的, 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-10-18 150平方铜电缆带多少千瓦? 2 2021-08-28 150平方铜电缆最大能带多少千瓦? 2022-10-29 150平方铜电缆最大能带多少千瓦? 1 2022-11-06 150平方铜电缆最大能带多少千瓦? 1 2023-05-03 一个150平方的铜电缆能带多少千瓦? 2022-11-07 150平方的铜电缆最大能带动多大的功率? 2023-03-01 150平方的铜电缆最大能带多少千瓦? 2022-04-21 5000kva的变压器需用多大的高压电缆 更多类似问题 > 为你推荐: