混凝土冬季需要覆盖保温多长时间。就是结构梁板浇筑后,覆盖保温需要几天,C40砼,温度-2到5度平均

需要覆盖15天吗?西安地区这几天的温度情况下,感觉有点多,能提供个规范说明吗?... 需要覆盖15天吗?西安地区这几天的温度情况下,感觉有点多,能提供个规范说明吗? 展开
 我来答
yihla5739
高粉答主

2019-06-10 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:149
采纳率:100%
帮助的人:5.2万
展开全部

根据“建筑工程冬期施工规程(JGJ 104-2011)”的规定,冬天施工期间,当用硅酸盐水或普通硅酸盐水泥配制混凝土,且其抗压强度达到设计强度的30%前;或用矿碴硅酸盐水泥配制混凝土,且其抗压强度达到设计强度的40%前,均不得受冻(当施工需要提高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定)。

掺防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0Mpa;当室外最低气温不低于-30℃时,不得小于5.0Mpa。对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。任何情况下,混凝土受冻前的强度不得低于5.0Mpa。

扩展资料:

冬季养护方法:

①当最低气温不低于-15°C,结构的表面系数(表面积和体积之比)不大于5的地面或地下工程,宜采用蓄热法;

②结构的表面系数在5以上,要求获得早强,且电力供应条件较好者,可采用电热法;

③结构的表面系数较大,如柱、梁、板等且有充裕蒸汽可资利用时,可采用蒸汽法。此外,对于预制混凝土构件接头、墙板拼缝以及现浇圈梁等,也可采用远红外线或电磁感应的加热方法取得早强的效果。

参考资料来源:百度百科-建筑工程冬期施工规程

青海沃鹏保温
2024-11-20 广告
1、冬季安装保温装饰一体板要随时注意关注天气,掌握气温变化。通常情况下,保温装饰一体板的施工温度应控制在5℃-35℃,当冬季气温持续低于5℃,或出现持续降温和雨雪天气时,应立即停止施工(0℃以下禁止施工),否则材料受到冻结后会降低产品品质,... 点击进入详情页
本回答由青海沃鹏保温提供
通天塔踢踢
2010-12-14 · TA获得超过1484个赞
知道小有建树答主
回答量:358
采纳率:0%
帮助的人:324万
展开全部
两个条件:1、混凝土在其强度未达到设计强度的30%(且不低于C15)以前不得受冻。2、冬期施工混凝土内部温度和环境温度的差值不得大于20°C。满足这两个条件就可以拆去覆盖物。满足第一个条件大概5~7天。满足第二个条件需要10天到15天。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
易钱
2010-12-14 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:23万
展开全部
JGJ104-97冬季施工标准规程

看你说的肯定是用商品砼了,只要达到受冻的临界强度4MPa就可以了。现在商品砼的技术水平C40的砼照你现在的的温度来说,覆盖3天肯定没有问题了。盖15天根本没那个必要,不相信你找个回弹仪弹下,你覆盖三天,混凝土的强度保证在8MPa左右。

一点浅见,互相交流。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiankl001
2010-12-15 · 超过28用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:51.8万
展开全部
1.什么样的砼(沙子、水泥、石子、添加剂)??
2.什么级别的砼??
3.当地气候常值??
需要验算!再者打混凝土时候没有留下试块吗?同样条件下,去压几个!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4a4caca38
2010-12-14
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
保温半过月=15天