平流式沉淀池施工尺寸是多少?

 我来答
小肥肥2
高粉答主

2023-05-28 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:50
采纳率:100%
帮助的人:9574
展开全部

施工标准尺寸规范:有效长度为10米,壁厚为0.25 米,即总长度为10.5,其竖直主筋采用16*300,水平筋采用8*300,拉筋采用8*300。

沉淀池应设置外径尺寸长≥5.5m、宽≥3m、深≥2.5m,上沿口应离地面高度≤500 mm,池壁和三级沉淀隔离壁厚度≥200mm,底板厚度应≥200mm;设置围挡的占路工地,其沉淀池的外径尺寸可以适当减少,但是必须满足排水需要。

剖面图如下:

扩展资料:

沉淀池的设计

平流式沉淀池主要设计参数为水平流速、沉淀时间、池深、池宽、长宽比、长深比 等,设计有关要点如下:

(1)沉淀出水浊度,当作化学水处理进水水质时应不大于5NTU,当作冷却水水质时 应不大于20NTU。

(2)池数或分格数一般不少于2座。

(3)沉淀时间一般采用1.0~3.0h。当处理低温、低浊度水或高浊度水时,沉淀时间 应适当增长。

(4)沉淀池内平均水平流速一般为10~25mm/s。

(5)有效水深一般为3.0~3.5m,超高一般为0.3~0.5m。

(6)池的长宽比应不小于4:1,每格宽度或导流墙间距一般采用3~9m,最大为15m。

(7)池的长深比应不小于10:1。采用吸泥机排泥时,池底为平坡。

(8)平流式沉淀池进出口形式及布置,对沉淀池出水效果有较大的影响。一般情况 下,当进水端用穿孔墙配水时,穿孔墙在池底积泥面以上0.3~0.5m处至池底部分不设孔 眼,以免冲动沉泥。当沉淀池出口处流速较大时,可考虑在出水槽前增加指形槽的措施, 以降低出口槽堰口的负荷。

(9)防冻可利用冰盖 (适用于斜坡式池子) 或加盖板 (应有人孔、取样孔),有条件 时亦可利用废热防冻。

(10)泄空时间一般不超过6h。

(11)弗劳德数一般控制在1×10~1×10之间。

(12)水平沉淀池内雷诺数一般为4000~15000间,多属紊流。设计时应注意隔墙设 置,以减少水力半径R,以降低雷诺数。

(13)为节约用地,大型水平沉淀池也可叠建于清水池之上,但沉淀池必须严格保证 不漏。

(14)平流沉淀池一般采用直流式布置,避免水流转折。但是,为满足沉淀时间和水 平流速的要求,往往池长较长,一般在80~100m之间。当地形条件受限制或处理规模较 小 (如3×10m/d) 以下,也可采用转折布置。

参考资料来源:百度百科--沉淀池