组态王与智能仪表Modbus通讯

 我来答
嬴越柯鹏
游戏玩家

2019-07-09 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:32%
帮助的人:822万
展开全部
modbus协议目前应用广泛的通讯协议,你要用组态王实现同智能仪表进行modbus协议通讯,首先你要知道智能仪表的每个参数的地址,比如台达VFD-M系列变频器输出频率地址是2103H。换算后等于48452
,这样你就可以用组态王进行通讯了。其次就是建立通讯联系,硬件要一致,比如都使用RS485方式,软件格式也要一致,比如波特率、停止位等。三、建立通讯方式,就是modbus
要选对方式,而后就是建立变量、调用变量、运行了。
打字不易,如满意,望采纳。
创作者HCC26r1tmn
2019-04-25 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:34%
帮助的人:938万
展开全部
modbus协议的从站需要有个从站地址,因为这个协议是主从协议,1对多的,比如你现在用的485智能仪表,厂家给你协议说明书,上面写的从站地址03,你在组态王里就要相应选择从站地址03;比如你要读取仪表协议说明书前两个数据,内部地址为00
00,00
01,你设置好之后,组态王就将发送以下帧码给485仪表:03
03
00
00
00
02
c5
e9,第一个03指的是从站地址,第二个03指的是功能吗,00
00
指的是内部起始地址,00
02指的是读取数据个数,c5
e9是crc校验码,确保数据准确无误的传输