RS485主站与多台RS232从站之间的通讯。
我现在用触摸屏作为主站和多台从站进行通讯,主站是RS485通讯端口,从站是RS232端口。请问这之间需要什么样的设备转换,才能保证通讯正常?还有485是可以组网的,而23...
我现在用触摸屏作为主站和多台从站进行通讯,主站是RS485通讯端口,从站是RS232端口。请问这之间需要什么样的设备转换,才能保证通讯正常?
还有485是可以组网的,而232只能点对点传输,对于从站来说怎么识别地址?是 展开
还有485是可以组网的,而232只能点对点传输,对于从站来说怎么识别地址?是 展开
展开全部
232转换到485接口的电路图有吗?485作为现场总线应用有一些风险的:
1. 雷电过电压、落雷引发出的诱导雷浪涌,还有电源系统(特别是带很重的感性负载)开关切换引起的浪涌需要加手段TVS以及滤波电容进行入口防浪涌保护。
2. 由于现在国内的施工环境很差,施工队水平参差不齐,容易误将强电接入485总线,所以要加220V强电保护电路。
RS485总线由于其原理性问题,需要隔离保护。
4. RS485由于线路回声的问题,要进行线路匹配,在末端加匹配电阻进行回声消除保护。
以上除了第一、第二点是所有总线的共性问题,3、4条所描述的是485本身具有的原理性问题,衫孝近几年国内随着现场总线技术的发展,已经诞生了解决了以上原理性问题的总线芯片,名为:POWERBUS总线。 POWERBUS总线是一种可以通过2根线完毕塌誉成通讯供电的总线技术,因此从机端不需要隔离,且其抗干扰能力比较出色,不需要线路匹配。
目前已有芯片级应用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
使用232转换485,
然后所有的A接在一起,所有的B接在一起
每个设备设个地弯带蚂址,埋埋在通讯命令中,要包含要发送设备的地址。就像对一堆人叫一个人的名字,对应行逗的名字会回答,其它的无视
然后所有的A接在一起,所有的B接在一起
每个设备设个地弯带蚂址,埋埋在通讯命令中,要包含要发送设备的地址。就像对一堆人叫一个人的名字,对应行逗的名字会回答,其它的无视
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常 rs232 点对点通信,不过
有 主从通信 这圆竖样的 连接模块
请看 武汉鸿伟光电
E232H4 4路RS-232高速隔离集线转换器
特点:
实现一个串口设备与4个串团辩口设备主从式通信
专用工业导轨槽模块
两端信号保持光电隔离;
全面容错机制,一路从节塌腔缺点损坏不影响其他节点通信
有 主从通信 这圆竖样的 连接模块
请看 武汉鸿伟光电
E232H4 4路RS-232高速隔离集线转换器
特点:
实现一个串口设备与4个串团辩口设备主从式通信
专用工业导轨槽模块
两端信号保持光电隔离;
全面容错机制,一路从节塌腔缺点损坏不影响其他节点通信
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用岁缺RS232转RS485转换模块就可以解决。
从站PLC每台要设置自己的携尘地址,乎隐辩触摸屏也要设置自己的地址。
从站PLC每台要设置自己的携尘地址,乎隐辩触摸屏也要设置自己的地址。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: