RS485主站与多台RS232从站之间的通讯。

我现在用触摸屏作为主站和多台从站进行通讯,主站是RS485通讯端口,从站是RS232端口。请问这之间需要什么样的设备转换,才能保证通讯正常?还有485是可以组网的,而23... 我现在用触摸屏作为主站和多台从站进行通讯,主站是RS485通讯端口,从站是RS232端口。请问这之间需要什么样的设备转换,才能保证通讯正常?

还有485是可以组网的,而232只能点对点传输,对于从站来说怎么识别地址?是
展开
 我来答
清晨的玛丽莲鹿Cu
2021-01-05 · TA获得超过428个赞
知道答主
回答量:213
采纳率:87%
帮助的人:6万
展开全部

485的接口是“半双工”的,即同一时间存在只能由主发送给从接收,或者从发送给主接收。

在读取多个通讯设备上的数据时,应注意485在物理层就是不支持多个设备数据同时上传的,软件上面虽然可以通过地址区分开数据,但是硬件上,会对芯片产生灌电流从而烧毁设备

建议使用485转成POWERSBUS。总线上通过POWERBUS总线透传,再转回485,避免由于多点同时通讯造成的问题。

帐号已注销
2021-01-27
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:5501
展开全部

232转换到485接口的电路图有吗?485作为现场总线应用有一些风险的:

1. 雷电过电压、落雷引发出的诱导雷浪涌,还有电源系统(特别是带很重的感性负载)开关切换引起的浪涌需要加TVS以及滤波电容进行入口防浪涌保护。

2. 由于现在国内的施工环境很差,施工队水平参差不齐,容易误将强电接入485总线,所以要加220V强电保护电路。

RS485总线由于其原理性问题,需要隔离保护。

4. RS485由于线路回声的问题,要进行线路匹配,在末端加匹配电阻进行回声消除保护。

以上除了第一、第二点是所有总线的共性问题,3、4条所描述的是485本身具有的原理性问题,近几年国内随着现场总线技术的发展,已经诞生了解决了以上原理性问题的总线芯片,名为:POWERBUS总线。 POWERBUS总线是一种可以通过2根线完成通讯供电的总线技术,因此从机端不需要隔离,且其抗干扰能力比较出色,不需要线路匹配。

目前已有芯片级应用。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fl_xiao
2010-12-30
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:14.9万
展开全部
使用232转换485,
然后所有的A接在一起,所有的B接在一起
每个设备设个地址,在通讯命令中,要包含要发送设备的地址。就像对一堆人叫一个人的名字,对应的名字会回答,其它的无视
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夜来雨早来晴
推荐于2016-02-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9110
采纳率:60%
帮助的人:821万
展开全部
通常 rs232 点对点通信,不过

有 主从通信 这样的 连接模块

请看 武汉鸿伟光电
E232H4 4路RS-232高速隔离集线转换器
特点:
 实现一个串口设备与4个串口设备主从式通信
 专用工业导轨槽模块
 两端信号保持光电隔离;
 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wufang2004
2010-12-16
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3万
展开全部
用RS232转RS485转换模块就可以解决。
从站PLC每台要设置自己的地址,触摸屏也要设置自己的地址。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)