UPS电源 后备时间怎么算???

 我来答
嵇水元雨彤
2013-04-07 · TA获得超过1205个赞
知道小有建树答主
回答量:1404
采纳率:100%
帮助的人:6.4万
展开全部
不知道你UPS是什么牌子的,不过大多一样的:
以深圳山特UPS电源后备延时时间计算方法:
(电池容量
X
电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)
例如:1000VA的山特UPS电源内置12V电池7AH
二只,带400W的设备
计算方法:电池容量7AH
X
电池工作电压24V
/
设备功率400W=0.42小时换算成分钟约为:0.42X60=25分钟左右。
很简单吧!
苌烨用香彤
推荐于2020-12-24 · TA获得超过1031个赞
知道小有建树答主
回答量:1366
采纳率:100%
帮助的人:7万
展开全部
(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)
  例如:1000VA
的UPS电源内置12V电池7AH二只,带400W的设备
  计算方法:电池容量7AHX电池工作电压24V/设备功率400W=0.42小时,换算成分钟约为:0.42X60=25分钟左右
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询