精密空调内机电源过压告警是什么原因?
精密空调常见报警原因与处理方法
一、压缩机高压报警
①高压开关故障或控制干扰导致误报警;
②风冷冷凝器灰尘较多,冷却能力下降;
③风冷冷凝器风机电源断开;
④风冷冷凝器调速器断路;
⑤风冷冷凝器温度开关异常;
⑥水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常;
⑦排气管路异常油堵或异物堵塞;
⑧制冷剂充注过量。
二、压缩机低压告警
①低压开关故障或控制干扰导致误告警;
②室内过滤网堵塞造成风量不足;
③室内主风机故障。风量下降;
④温度设定点错误,回风温度过低;
⑤冷启动延时设置不够,冬季启动困难;
⑥制冷剂充注量不足或制冷剂泄漏。
三、低湿告警
①低湿告警设定点错误;
②机房密封不良,房门开启频繁;
③加湿器供水堵塞、水压过低、停水;
④加湿罐结垢较多;
⑤加湿电极结垢较多。
四、高温告警
①高温告警设定点错误;
②犯贱热负荷较大或房门开启频繁;
③其他异常告警导致压缩机停机;
④冷冻水设备冷冻水流量丢失或冷冻水温异常。
五、地板漏水告警
①漏水检测探针接触到导体;
②排水管堵塞,有水从加湿水盘溢出;
③排水管破裂或泄漏;
④设备中异常部位的凝结水滴落;
⑤其他异常途径的水淌入地下。
六、气流丢失
①气流不足检测热敏电阻与发热电阻距离过近;
②气流压差传感器的取样气管堵塞或位置偏移;
③传感器板与显示控制板连接松脱;
④供电反相;
⑤室内送分部分故障;
⑥过滤网堵塞。
精密空调压缩机高压报警—引起压缩机高压报警的原因及解决方法:
1、高压告警值设定点不合理。我们需要查看高压设定值是否正确,如果不正确,需要进行正确的调整。
2、高压保护器发生故障。这时我们需要更换高压保护器。
3、夏季制冷剂过多。这时我们需要在停机是从冷凝器放空气寇,放出多余的制冷剂,控制高压在正常的范围内。
、冷凝器灰尘太多,降低了散热效果。这时我们就需要清洗掉冷凝器中的灰尘及脏物。
5、冷凝器风扇故障。这时我们就需要查看冷凝器供电线路是否正常,空开是否跳开,室外风机调速板输出电压是否正常,轴承是否卡住,以及测量风扇电机静态电阻、绝缘电阻和电容器。
6、系统内可能有空气。这时我们需要在停机时从冷凝器放空气口排除部分气体。
7、室外机电源故障。这时我们需要检查和修复线路、开关。