1公里以上高压电缆打耐压后为什么会绝缘降低?

一、外力损伤:由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的今天,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。         

二、绝缘受潮:这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。

三、化学腐蚀:电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重。        

四、长期过负荷运行,超负荷运行:由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,导致绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。        

五、电缆接头故障:电缆接头是电缆线路中蕞薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不足等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。

六、环境和温度:电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,或者爆炸起火。        

七、其他因素:电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
3000米长的高压电缆是可以打耐压,用串联谐振耐压试验装置,型号是WDXZ,具体的规格需要根据电缆的电压等级来配置的。 WDXZ 变频串联谐振耐压试验装置介绍: 1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验 2、各种发电机的交流耐压试验... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
冯卿厚振博
2019-08-08 · TA获得超过3570个赞
知道大有可为答主
回答量:3034
采纳率:35%
帮助的人:154万
展开全部
电缆头制作好后,三相分开,
比如对A相做时,先对A相摇绝缘,绝缘大于标值,然后把A相周围所有可能导电的物体(包括B、C相)与A相之间的空气距离要保持200mm以上(极限是125mm),A相的主导体接升压变的高压侧,把B、C相的主导体和铜屏蔽以及钢铠全接地,然后加压,手动慢慢加压的,基本上在一分钟内升到额定值(37KV)吧,加压时要一边看电压表读数,一边看电流,电流稍有大的波动,即旋回至电压为零,一般电缆不长的,电流表读数不会超过3A,到额定压值后,二次电流不大,一次泄漏电流不大于20uA,相间泄漏差不大于4uA的,即可大致认为电缆没什么大问题。