卷材防水屋面施工时对卷材铺设方向有何规定
5个回答
展开全部
1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。
2、屋面坡度在3%-15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
3、屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
4、上下层卷材不得相互垂直铺贴。
扩展资料:
注意事项:
1、严禁在雨天进行卷材和保温施。
2、卷材防水层的找平层要符合质量要求,达到规定的干燥程度。
3、在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位,要仔细铺平贴紧、压实、收头牢靠、符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定,在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位要加铺卷材附加层。
4、卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折,基层与卷材问排气要充分,向横向两侧排气后用辊子压平粘实。
5、卷材搭接宽度和铺贴要顺直,同时要严格按照基层所弹标线施工。
参考资料来源:百度百科-屋面防水工程施工
参考资料来源:百度百科-沥青防水卷材
展开全部
玻璃屋面防水施工要点 一、基层要求: 找平层、、泛水、坡度符合设计要求。 平面和竖面交接处,阴阳角做成R≥50mm的圆弧或坡面宽大于100mm的钝角斜坡。 分格缝、伸缩缝符合设计要求,并作防水密封处理。 保证基面平整、坚实、干净、干燥(含水率<9%)。 二、卷材铺贴: 卷材铺贴方向: A、屋面坡度小于5%时,宜平行于屋脊铺贴。 B、屋面坡度5-15%时,可平行或垂直于屋脊铺贴。 C、屋面坡度大于23%时,应垂直于屋脊铺贴。 卷材搭接要求及宽度: A、平行于屋脊的搭接缝顺流水方向搭接,垂直于屋脊的搭接缝应顺主导风方向搭接,上、下屋及相邻两幅卷搭材接缝应错开。 B、搭接宽度,满粘法≥80mm,部分粘结法≥100mm。 卷材粘结铺贴方法: A、基层必须验收合格: 热熔法:厚度≥3mm的卷材适用此法。可采用全熔全粘结和部分(点)熔部分粘结,但卷材与卷材搭接应用采全熔全粘。 注意调节火焰加热器的火焰大小和喷嘴与卷材的距离,使沥青温度在200-250℃之间,不得过热和烤穿卷材。 热熔后,立即滚铺,应排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并辗压粘结牢固,注意卷材平整顺直,不得扭曲。 搭接部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,应随即刮封接口。 B、冷粘法: 可采用全粘法和部分粘结法。 胶粘剂涂刷均匀,不漏底,不堆积。 注意控制应排除卷材下面的空气,并辗压粘结牢固,注意卷材平整、顺直、不得扭曲、皱折。搭接部位窒采用热熔法屋顶防水效果理想。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据国家标准《屋面工程质量验收规范GB50207-2012》中要求,
对防水卷材在施工时铺贴方向的规定如下: 1 、卷材宜平行屋脊铺贴;2、 上下层卷材不得相互垂直铺贴。
对防水卷材在施工时铺贴方向的规定如下: 1 、卷材宜平行屋脊铺贴;2、 上下层卷材不得相互垂直铺贴。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
屋面坡小于3%,宜平行屋脊方向
3%到15%,可平行或垂直屋脊方向(适当地情况)
15%到25%,沥青卷材应垂直屋脊,高分子卷材可平行或垂直屋脊
25%以上,应垂直屋脊,并应采取固定措施,固定点应密封
3%到15%,可平行或垂直屋脊方向(适当地情况)
15%到25%,沥青卷材应垂直屋脊,高分子卷材可平行或垂直屋脊
25%以上,应垂直屋脊,并应采取固定措施,固定点应密封
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
标准是先从落水口做起,然后向高处横向铺贴,避免雨水下流的时候进入基层。防水堵漏 咨询 郑州新豫防水