PC级和CB级的双电源有什么区别

PC级和CB级的双电源有什么区别... PC级和CB级的双电源有什么区别 展开
 我来答
西柚哆来咪
高粉答主

2019-09-11 · 说的都是干货,快来关注
知道答主
回答量:147
采纳率:100%
帮助的人:4.1万
展开全部

双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别:

一、原理不同

1、CB级自动转换开关电器是一款电子产品,将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。

2、PC级自动转换开关电器是将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。自动转换开关电器(ATSE):由转换开关装置和其它必须的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。

二、优点不同

1、CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器 ,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。

2、PC级采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。

三、设计选用要点不同

1、CB级转换开关电器选型时需特别注意的指标有:CB 级ATSE 的额定短路接通与分断能力。原则上ATS 自动转换开关电器不作为短路保护电器使用,只作为电源自动转换开关使用。ATSE 的额定电流应大于或等于其上级空气断路器的整定电流。

2、PC级根据每路电源的性质及不同用途确定投切方式:自投自复、自投不自复。

根据每路电源的性质指定优先电源、不指定优先电源;并确定相关功能如过欠电压检测、频率检测、缺相检测、通讯接口、电气机械互锁、连续可调的延时转换等,可实现自动、远程、紧急手动控制等。

扩展资料:

分类:

一、接触器类

1、此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能。

2、因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。

二、塑壳断路器类

1、此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。

2、该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器 ,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。

参考资料来源:

百度百科-PC级自动转换开关电器

百度百科-CB级自动转换开关电器

匿名用户
推荐于2017-09-26
展开全部
PC级的是电磁驱动,切换迅速(120毫秒-250毫秒),具有灭弧室,体积小是一款真正双电源开关。
CB级的是由两个断路器、电动机、机械连锁.......组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒。相对PC的 价格更低一点,适合切换时间要求不是很高!
cc级的应该是由两个接触器、电动机、机械连锁.......组成的,安全没有保障,但价格低廉!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
彡彡冉冉二任Cm
高粉答主

2020-11-21 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:4
采纳率:8%
帮助的人:2571
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)