高层供暖 5
家住18层小高层6楼,11层以上用一个泵增压,10层以下及其他4栋多层共用一个泵,现在发现10层以下普遍暖气不热,回水管冰凉,进水管温度一般,比11层以上回水管温度还要低...
家住18层小高层6楼,11层以上用一个泵增压,10层以下及其他4栋多层共用一个泵,现在发现10层以下普遍暖气不热,回水管冰凉,进水管温度一般,比11层以上回水管温度还要低很多,请高手解答,同时给出解决方案,万分感谢!
您好!看得出您很专业,早上家里温度还是17度,摸了摸进回水管,发现回水管又是冰凉,也感觉不到水流动,在家里卫生间分水阀哪里听了听,么有正常水流声音,关掉回水阀门,也没有呼呼响的声音,接着关掉进水阀门,再打开,水才开始流动(这种情况前面已经发生过,感觉也是关掉进水阀重新打开,水才开始流动,也就是暖气公司停暖再次供的时候出现这种问题)请问这是主管道压力不够,还是家里地暖问题导致的结果。楼上楼下有几家好像也一样,都是回水管到冰凉,家里具体情况不知道。 展开
您好!看得出您很专业,早上家里温度还是17度,摸了摸进回水管,发现回水管又是冰凉,也感觉不到水流动,在家里卫生间分水阀哪里听了听,么有正常水流声音,关掉回水阀门,也没有呼呼响的声音,接着关掉进水阀门,再打开,水才开始流动(这种情况前面已经发生过,感觉也是关掉进水阀重新打开,水才开始流动,也就是暖气公司停暖再次供的时候出现这种问题)请问这是主管道压力不够,还是家里地暖问题导致的结果。楼上楼下有几家好像也一样,都是回水管到冰凉,家里具体情况不知道。 展开
展开全部
是你们这栋楼不热,还是四栋的1-10层普遍不热,如果是你们这栋或着是你们这单元不热,应该找你们这趟管路问题,是堵了还是阀门没开全,
如果整个低区不暖和,分两种情况:1低区主循环泵选型偏小,不能保证正常循环
2高区的设备运行有问题,抽水过多导致低区不够用影响低区,或高区设备没定压导致高区水不可控,流到低区把低区回水压力憋高导致低区循环不畅。
如果整个低区不暖和,分两种情况:1低区主循环泵选型偏小,不能保证正常循环
2高区的设备运行有问题,抽水过多导致低区不够用影响低区,或高区设备没定压导致高区水不可控,流到低区把低区回水压力憋高导致低区循环不畅。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按你所说,你家住的楼是18层楼房,11层以上是高区,10层包括10层是低区。你所说10层以下进水温度一般说明两种情况,第一种情况是供水管设备层也就是一层下面的热力管井的阀门开启程度不够,导致流量不够。第二种情况是热力站补水泵压力不够没有导致循环水上不去,也就是说打不到低区的顶层,这就需要调整补水泵的压力。第三种情况就是二次供水主管或10层至1层有漏水情况,导致压力上不去。供水都上不去,回水绝对热不了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
他们两个说过的 我就不说了 我告诉你一个办法来查看是不是压力不足导致的水路循环不畅
1大力钳或者大扳手 拧开分水器(供水)上面的丝堵 慢慢来拧 查看压力 正常压力水肯定会"CI"出来的 如果所有阀门正常开启 水的流出方式很缓慢 那就是压力不足
2如果水是CI出来的 那你就再拧开集水器丝堵 查看水流情况 极有可能非常缓慢 管道有堵塞
估计还是压力不足
1大力钳或者大扳手 拧开分水器(供水)上面的丝堵 慢慢来拧 查看压力 正常压力水肯定会"CI"出来的 如果所有阀门正常开启 水的流出方式很缓慢 那就是压力不足
2如果水是CI出来的 那你就再拧开集水器丝堵 查看水流情况 极有可能非常缓慢 管道有堵塞
估计还是压力不足
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
您好,虽然我的答案比较简短,但绝对是最有效的,还请楼主采纳!
您的这种情况是典型的水压不够,谁都没办法,只能找物业增加循环泵或者增大水压。
您知道您家地暖当初布置得线路图吗?因为地暖是在地下隐藏埋设的,只有您说下布局和家里走管与连接方式,才好帮您解答
您的这种情况是典型的水压不够,谁都没办法,只能找物业增加循环泵或者增大水压。
您知道您家地暖当初布置得线路图吗?因为地暖是在地下隐藏埋设的,只有您说下布局和家里走管与连接方式,才好帮您解答
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?