家住18层小高层6楼,11层以上用一个泵增压,10层以下及其他4栋多层共用一个泵,现在发现10层以下普遍暖气不热,回水管冰凉,进水管温度一般,比11层以上回水管温度还要低... 家住18层小高层6楼,11层以上用一个泵增压,10层以下及其他4栋多层共用一个泵,现在发现10层以下普遍暖气不热,回水管冰凉,进水管温度一般,比11层以上回水管温度还要低很多,请高手解答,同时给出解决方案,万分感谢!
您好!看得出您很专业,早上家里温度还是17度,摸了摸进回水管,发现回水管又是冰凉,也感觉不到水流动,在家里卫生间分水阀哪里听了听,么有正常水流声音,关掉回水阀门,也没有呼呼响的声音,接着关掉进水阀门,再打开,水才开始流动(这种情况前面已经发生过,感觉也是关掉进水阀重新打开,水才开始流动,也就是暖气公司停暖再次供的时候出现这种问题)请问这是主管道压力不够,还是家里地暖问题导致的结果。楼上楼下有几家好像也一样,都是回水管到冰凉,家里具体情况不知道。
展开
 我来答
乐滋滋xxg
2018-04-17 · TA获得超过7937个赞
知道小有建树答主
回答量:54
采纳率:100%
帮助的人:6976
展开全部

高层供暖越高越暖和不是绝对的,一个供暖房间暖气是不是热与很多因素有关,比如:

1、整个供暖系统的供水方式,上供顺序式的高层供暖,越高供水平均温度越高,越容易暖和。

2、暖气片的数量,暖气片数量多则散热量大,容易暖和。

3、房间围护结构保温性能好房间容易暖和,若是顶层屋面保温层不好,顶层就容易冷。

4、顶层暖气容易因为聚集空气而不热。

5、系统若水力平衡不好,就会有暖气不热,可能发生在最不利环路,这个不利环路可能在高层。

kingone5566
2019-03-25 · TA获得超过108个赞
知道答主
回答量:106
采纳率:0%
帮助的人:13.1万
展开全部
是你们这栋楼不热,还是四栋的1-10层普遍不热,如果是你们这栋或着是你们这单元不热,应该找你们这趟管路问题,是堵了还是阀门没开全,
如果整个低区不暖和,分两种情况:1低区主循环泵选型偏小,不能保证正常循环
2高区的设备运行有问题,抽水过多导致低区不够用影响低区,或高区设备没定压导致高区水不可控,流到低区把低区回水压力憋高导致低区循环不畅。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拉玛嘟嘟
生活家

2013-12-05 · 一个懂生活的人
知道小有建树答主
回答量:934
采纳率:100%
帮助的人:300万
展开全部
按你所说,你家住的楼是18层楼房,11层以上是高区,10层包括10层是低区。你所说10层以下进水温度一般说明两种情况,第一种情况是供水管设备层也就是一层下面的热力管井的阀门开启程度不够,导致流量不够。第二种情况是热力站补水泵压力不够没有导致循环水上不去,也就是说打不到低区的顶层,这就需要调整补水泵的压力。第三种情况就是二次供水主管或10层至1层有漏水情况,导致压力上不去。供水都上不去,回水绝对热不了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shanghaihongnu
推荐于2017-11-26 · TA获得超过432个赞
知道答主
回答量:190
采纳率:33%
帮助的人:112万
展开全部
他们两个说过的 我就不说了 我告诉你一个办法来查看是不是压力不足导致的水路循环不畅
1大力钳或者大扳手 拧开分水器(供水)上面的丝堵 慢慢来拧 查看压力 正常压力水肯定会"CI"出来的 如果所有阀门正常开启 水的流出方式很缓慢 那就是压力不足
2如果水是CI出来的 那你就再拧开集水器丝堵 查看水流情况 极有可能非常缓慢 管道有堵塞

估计还是压力不足
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
圣劳伦斯暖气_
2013-12-09 · TA获得超过2007个赞
知道小有建树答主
回答量:404
采纳率:100%
帮助的人:104万
展开全部
您好,虽然我的答案比较简短,但绝对是最有效的,还请楼主采纳!

您的这种情况是典型的水压不够,谁都没办法,只能找物业增加循环泵或者增大水压。

您知道您家地暖当初布置得线路图吗?因为地暖是在地下隐藏埋设的,只有您说下布局和家里走管与连接方式,才好帮您解答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)