浪涌保护器SPD前保护用的断路器该怎么选择?
在网上翻了很久,举个例子:标称放电电流为60kA的SPD,都说前面用63A的断路器。我的问题有两个。一是这后面的分段能力和脱扣类别怎么选。二是63A怎么来的。请大虾不吝赐...
在网上翻了很久,举个例子:标称放电电流为60kA的SPD,都说前面用63A的断路器。我的问题有两个。一是这后面的分段能力和脱扣类别怎么选。二是63A怎么来的。请大虾不吝赐教。
展开
3个回答
展开全部
浪涌保护器前面串联的熔断器不应大于前级供电线路熔断器或空开的1/1.6倍,如果主线路上是63A,63*1/1.6=39,只要不大于39A都是可以,所以常选32A,这里的空开安装上去是为了防止浪涌保护器故障引起主线路的故障。
浪涌保护器上端开关或熔断器选择方法:
浪涌保护器的最大保险丝强度;
接入配电线路最大供电电流;
开关或熔断器的断路电流。
扩展资料:
一、浪涌保护器基本特点:
1、保护通流量大,残压极低,响应时间快;
2、采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;
3、采用温控保护电路,内置热保护;
4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
5、结构严谨,工作稳定可靠。
二、浪涌保护器工作原理:
1、电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。
2、限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。
3、组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性
参考资料来源:百度百科-浪涌保护器
展开全部
按照YD标准,浪涌保护器前面串联的熔断器不应大于前级供电线路熔断器或空开的1/1.6倍,如果主线路上是63A,63*1/1.6=39,只要不大于39A都是可以,所以常选32A,这里的空开安装上去是为了防止浪涌保护器故障引起主线路的故障。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是按照实际之中的经验和规范匹配的哦。。。。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询