消防中消火栓按钮,手报,怎么放线,有哪几组
1个回答
展开全部
手动报警按钮一般与消防电话插孔在一起,所以一般是四条线。手报本身的两条是信号线,与烟感是相连的。另一组是电话线。
消火栓按钮一般会有6条:按钮本身一组信号线+一组直接启泵线,还有一组是警铃线路(比消火栓按钮略高的地方一般会有一个警铃的)
之所以老说“一般”是因为有少数设计电话插孔跟消火栓按钮在一块,而警铃不跟消火栓按钮走。当然是极少数的情况。
要分清手报和消火栓按钮,它们不是一回事。手报是带地址编码的,其信号线与烟感是一个回路;消火栓按钮有的是带地址码的,有的是不带的,不带地址码的按钮的信号线不能直接和烟感的信号线接一起的,要经过输入模块转换才行。
还有一种情况:有些烟温感(主要是车库)也不带地址码。同理,也要经过转换才行。
