ppr管型号以外径还是以内径为规格?
ppr管型号以外径为规格。
PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示。
一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列,
PPR管规格PPR管材按标准尺寸率SDR值分为11、9、7.4、6、5五个系列。
PPR管规格PPR标准尺寸率SDR:为PPR管材公称外径dn与公称壁厚en的比值。
PPR管规格SDR与PPR管系列的关系如下:SDR=2S+1
PPR管件规格的表示方法:
PPR管件公称外径dn 指与PPR管件相连的PPR管材的公称外径。PPR管件的壁厚应不小于相同PPR管系列S的PPR管材的壁厚。
大部分企业PPR管件都只有最高标准S2一个系列,冷热水全部试用
PPR管规格S5系列--------------1.25兆帕(12.5公斤)
PPR管规格S4系列--------------1.6兆帕(16公斤)
PPR管规格S3.2系列------------2.0兆帕(20公斤)
PPR管规格S2系列--------------2.5兆帕(25公斤)
扩展资料:
冷热选择:
1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定:
一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5;
2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件;
用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。
3、在考虑上述三个原则后,管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。
注意事项:
1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。
3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。
5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
6、管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
参考资料来源:百度百科-ppr管
PPR管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en表示
例:PPR管系列S5、PPR公称外径dn25mm、PPR公称壁厚en2.5mm
表示为S5、dn25×en2.5mm
PPR管系列S:是用以表示ppr管材规格的无量纲数值系列,有如下关系S=(dn-en)/ 2 en
其中:dn——PPR公称外径,单位为mm
en——PPR公称壁厚,单位为mm
一般常用的PP-R管规格有5、4、3.2、2.5、2五个系列
比如DN32,如果是PPR的话,外径为32mm,内径一般为25mm