380v240平方5芯电缆可以承受多少千瓦

 我来答
Zzzp111
高粉答主

2019-01-28 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:48
采纳率:0%
帮助的人:7023
展开全部

1、380v240平方5芯电缆可以承受232千瓦。

2、计算方法

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ

式中:P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);

通过查询下表得到:240平方5芯铜线的最大安全载流量I为416A;

带入数据I=335A,U=380V ,cosΦ=0.85;

计算得,240平方线5芯线可承受最大负荷P=416×380×1.732×0.85=232KW。

扩展资料:

电缆线选购要点

1、看包装,国标的电线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。

2、打开包装看一下里面的电线,国标的电线1.5---6平方的电线要求是皮厚(绝缘厚度)0.7mm,太厚的就是非标的,相应的它的内芯就不够,线皮可以用力的扯一下,不容易扯破的一般就是国标的。

3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。

4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患

5、国家规定电线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等。

参考资料来源:

百度百科-三相交流电路

killatw
高粉答主

推荐于2017-10-01 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2340万
展开全部

  380v240平方5芯电缆可以承受182千瓦。

  电缆的载流量除了和电缆截面有关,还和电缆的绝缘情况、使用的环境温度、电缆的敷设形式有关。查下表,可以查得240平方5芯铝线载流量为326A(空气中敷设)。对应的功率是:

  P=1.732UIcosφ

  =1.732X0.38X326X0.85

  =182KW(按三相市电计算,功率因数取0.85)

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e5197e4dc
2014-07-17 · TA获得超过7358个赞
知道大有可为答主
回答量:4151
采纳率:100%
帮助的人:910万
展开全部

许多三相电动机.额定电流数值约等于两倍电机功率数.如380v电机30千瓦其额定电流数值约

等于2x30=60安.对照上表由截面查电流算出千瓦

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抓鱼的旱鸭子
2014-07-16 · TA获得超过437个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:50%
帮助的人:250万
展开全部
铝芯电缆可承受240千瓦左右,铜芯电缆可承受300千瓦左右