知道功率怎么选电缆粗细

有一个建筑工地,单体9幢,大概用机械:人货梯7个,物料提升机2个,塔吊3台,电渣压力焊3台,闪光对接焊1台,钢筋拉丝机组2组,木工圆盘机9台,钢筋切断、弯曲机4台,高压抽... 有一个建筑工地,单体9幢,大概用机械:人货梯7个,物料提升机2个,塔吊3台,电渣压力焊3台,闪光对接焊1台,钢筋拉丝机组2组,木工圆盘机9台,钢筋切断、弯曲机4台,高压抽水泵1台,还有其他的一些小电机。我初步算了下大概总功率为850KW左右。我想知道总电缆用铜线或铝线的话各需要多粗(三相五线制) 展开
 我来答
雪琳恋庚bc76
高粉答主

推荐于2017-10-12 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:9962
采纳率:90%
帮助的人:1583万
展开全部
根据电锯铭牌上的额定电流选择电线。需要考虑电机的启动电流和运行时间。也就四要稍稍高于额定电流。电线的额定载流量根据《电工手册》可以查到。没有《电工手册》可以估算,以铝线为例。截面积10平方毫米的电线一截面积数乘以5,25平方毫米的乘以4,35平方毫米乘以3.5,50乘以3......铜芯线按相同规格的铝芯线加一级。比如2.5的铜芯线相当于4平方毫米的铝芯线。

功率(kW)=√3×UIcosΦ
如果电压U=380V , 一般功率因数cosΦ按0.8计算
功率为52kW ,计算结果:电流I=98.76A
然后根据电缆载流量表查找:VV型四芯铜芯电缆3×50+1×25可以满足要求,长期连续负荷允许载流量为144A。
如果设备是短时间间断性运行,或负荷较轻,也可选细一档的3×35+1×16,长期连续负荷允许载流量为115A。

电线粗细与功率之间的关系计算:
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm。如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A 4 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm) S-----铜导线截面积(mm) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。
导线安全载流量10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
计算数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10 mm的导线可将其截面积数乘以5倍。 1.5 2.5 4 6 10 ×5A
对于16、25 mm的导线可将其截面积数乘以4倍。 16 25 ×4A
对于35、50 mm的导线可将其截面积数乘以3倍。 35 50 ×3A
对于70、95 mm 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 70 95 ×2.5A
对于120、150、185 mm的导线可将其截面积数乘以2倍。 120 150 185 ×2A
架空正常值,走地面管道数值下降。
2.5平方的电源线最大可以承受电流为2.5*5=12.5A,最大承受功率12.5*220=2750W
过秦论1
推荐于2017-09-16 · TA获得超过863个赞
知道小有建树答主
回答量:818
采纳率:0%
帮助的人:370万
展开全部
看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:
P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:

√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:

I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:

d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。

很简单,就需要记住两个公式,一个:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ

另一个公式:d=0.8×√I。

转帖!!!
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
舒畅还温文尔雅丶繁星i
2015-08-31 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:6427
采纳率:65%
帮助的人:536万
展开全部
根据功率,乘以2就是大致的额定电流,如22KW功率就是44A电流。然后参考导线安全电流载流量选电缆:

以上是理论值,实际运行中,为了节省陈本,在估算设备运行时间的情况下,可适当选小一号电缆。
比如22KW功率的设备,理论上应选10平方的电缆线,能维持电缆线温度升温在40度以下。但是考虑到设备运行时间长短,可以选4或者6.
可以这么估算:在安全载流量内,维持低于40度的升温,超过1.5倍,升温至50度,超过2倍升温至60度,超过2.5倍,升温至70度。40度一下,按时间分可全天候100%运行,50度,也就是实际电流超过电线电流载流量1.5倍了,运行时间应在70%以内,60度,2倍了,就是40%的可运行时间;70度,2.5倍了,就只有10%的运行时间。
已赞过 已踩过<