美的五匹天花机故障代码P7如何排除?

 我来答
没用的东西
2019-09-30 · TA获得超过468个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

显示的为故障代码,P7表示室外排气高温保护。

请参照如下步骤:

从检修口接压力表检查氟利昂是否充足,正常工作应该在0.5MPA。制冷剂不充足的情况下会出现这种故障,如果压力低,进行冲注就行。

检查三相电源电压是否过低过高,电压不正常也会导致这种情况。

检查室外机风机转速是否正常,不足的话进行检修,更换电机或者启动电容。

检查室外机冷凝器是否干净,如果污物太多,进行清洗。

上述检查均正常的话,使用钳形表检查压缩机的电流是否大于11A,如果超出范围比较大,一般是压缩机故障。

扩展资料:

故障处理的思路及步骤:

故障现象:不制冷,压缩机不能运转

故障范围:压缩机、室外电控、变频模块、压缩机连接线组

1.连接变频空调检测仪进行故障查询,检测仪显示P43,经核对故障代码表P43为压缩机缺相保护故障。【重庆美的空调售后维修电话】

2.用万用表检测模块P、N端有直流300V整流电压输入,说明室外电源电路正常。

3.断开整机电源,待室外机放电完毕后,用万用电阻档检测压缩机三相绕组阻值,三相绕组阻值相同,无出现漏电、短路或开路现象,压缩机本体正常。

4.再次上电,当用万用表检测模块U、V、W三相输出电压时,发现插在模块U、V、W三相压缩要线组其中的一相虚插,轻轻一拔就松脱,导致压缩机供电不可靠,整机出现缺相保护。

参考资料:

美的电器官网--美的变频空调故障检修

日子怎么过
2014-08-02
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:20.3万
展开全部
可能是加氟过量,系统未排空,主要看初次开机外机是否能工作来判断一下是系统故障还是电路故障
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风飞尘落
推荐于2017-09-04 · 心理咨询师,中国科学院心理研究所
风飞尘落
采纳数:26463 获赞数:163425

向TA提问 私信TA
展开全部
显示的为故障代码,P7表示室外排气高温保护,请参照如下步骤:
