应急照明灯:

通常情况下是3根或4根,具体看图纸要求。

3根的时候是火线,零线和地线;

4根有一根点亮应急灯线,具体根据应急照明箱的形式和要求做。

疏散指示灯:

三线的:火零地各一根;

四线的:(灯具带蓄电池的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线

扩展资料

安全出口即各种公共场合的逃生出口,安全出口是人员密集场所的一个重要安全设施。是为人员通往安全地带的一种指示灯具,因此保证安全出口畅通是防止发生群死群伤事故的重要措施。在发生安全事故时,人员密集场所中的所有人员主要通过各个安全出口迅速逃离事故现场,实施救援的人员也主要通过安全出口进入事故现场,营救受困者或者抢救财产。

参考资料:百度百科-安全出口指示灯

弓魁08
高粉答主

推荐于2019-11-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:76
采纳率:100%
帮助的人:2万
展开全部

应急照明和疏散指示有多种多样接线方式,不一而定。

通常情况下:应急照明灯穿三根线,安全出口指示灯穿两根线,疏散指示灯穿三根线。

三线的带消防控制模块的:火零地各一根;

什么可控有强启(四线)、可控无强启(三线)、常闭有强启(四线)、常闭无强启(三线)等等。数都数不清,只能说些常见的。

疏散指示有:

三线的:火零地各一根;

四线的(灯具带蓄电池的):浮充线(火)、电源线(火)、零线、接地线。

反正零线和地线都只有一根。

扩展资料:

应急照明灯和安全出口指示灯的区别:

安全出口指示灯装置在有两个及以上门的房间、楼梯口或走廊里指示行人安全出行的发光字牌,常安装于安全出口门的上方。当发生紧急情况时,人们只要按着安全出口指示灯指示的方向行走即可安全迅速脱离危险。
应急照明灯在自然光线充足的情况下不亮,当发生断电致使房间、楼梯口或走廊的电灯不亮且光线不足时,会自动点亮,提供短时应急照明,用于人们行走疏散撤离危险区域。

参考资料百度百科-应急照明灯

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jgdjg
2014-12-03
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:12.3万
展开全部
疏散指示回路一般就三根线,或者四根线,根据你的灯来确定。应急照明回路要看你是集中控制还是现场控制,就是有没有开关?还是说直接由配电箱里面断路器控制?开关控制就再加一根线。配电箱控制的话,我感觉那个充电线没啥用。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
工匠星空
高粉答主

2019-05-12 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:78%
帮助的人:411万
展开全部
你好,3个灯同一管路要4根线,零线是公共用线,3根火线分别接入应急照明灯,安全出口指示灯,疏散指示灯。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
抽风往北吹
2020-06-01 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:7.6万
展开全部
现在看,所有的厂家都在做二总线的方案,二总线就是只用2条线。通常还是无极性接线的,都不用估计怎么接了,随便对上就行了额。像崇正,青鸟,台谊这些品牌都是二总线系统。可以去看看二总线系统成为主流了。