两个感性负载并联在220v的公频电网上二者的额定电压均为220v额定功率分别为p1=132kw,p

两个感性负载并联在220v的公频电网上二者的额定电压均为220v额定功率分别为p1=132kw,p2=17.6kw,功率因数分别为0.6和0.8求总功率因数... 两个感性负载并联在220v的公频电网上二者的额定电压均为220v额定功率分别为p1=132kw,p2=17.6kw,功率因数分别为0.6和0.8求总功率因数 展开
 我来答
lkbbai
推荐于2016-03-24 · TA获得超过3821个赞
知道大有可为答主
回答量:1961
采纳率:85%
帮助的人:1378万
展开全部
总容量:132/0.6+17.6/0.8=242
总功率:132+17.5=149.5
所以总功率因素:149.5/242=0.618