三菱PLC中的 TOP K2 K22 H3 K1 什么意思?请重点讲H3的意思。 5
3个回答
展开全部
你问的是FX的AD模块问题,先解读下这条指令top理解为“写”吧,,,在2号模块的22号寄存器(是调整零点和增益点的”增益点不好理解就理解为,你认为的满量程值“)下写入H3这个字,,,K1是次数这里是写一次。。。下面讲重点H3的含义每一个通道对应两个值,b0(零点)b1(增益点)这是CH1(也就是第一通道),若b0等于1代表允许调整零点,若b0等于0则禁止调整。有4个通道的话那么就有b0到b7对应CH1到CH4的零点和增益点H3就是这样的一组数00000011化成8421码就等于3那么含义就出来了第一通道(CH1)的零点和增益点都是可以标定的,CH2,CH3,CH4都是零那么就是禁止标定零点和增益点。好久没用日系PLC了不知道对不对不明白在私信我把个人感觉西门子比起日系的PLC好用多了做了些小项目后发现
展开全部
TOP H0 K1514 D11 K2 和你的类似. 意思是:
用脉冲型执行 D11开始的2个数据, 写入#0扩展模块 的缓冲存储器(BFM)第1514号参数中去.
刚才说的 D11 2个 #0 第1514号, 要写成TOP H0 K1514 D11 K2
K表示十进制常数, H表示十六进制常数,
用脉冲型执行 D11开始的2个数据, 写入#0扩展模块 的缓冲存储器(BFM)第1514号参数中去.
刚才说的 D11 2个 #0 第1514号, 要写成TOP H0 K1514 D11 K2
K表示十进制常数, H表示十六进制常数,
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1把6进制的3写到你的第22个缓存寄存器里
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: