三菱Q系列PLC的定时器分为哪几类,有什么区别?谢谢各位
有按功能分类和按时间分类。
一、按功能分类,分通用型和累积型两类。
1、其中100ms,10ms,属于通用型定时器,即不具备断掉保持功能,触点OFF或断电定时器复位。
2、1ms,属于累积型定时器,有断电保持功能,触点OFF或断电定时器不会复位,通电或触点ON后继续累积。
二、按时间分类,有定时时间100ms,10ms,1ms三类。
1 、100ms:T0~T199,共200点,定时范围0.1~3276.7s。
2 、10ms: T200~T245,共46点,定时范围0.01~327.67s。
3 、1ms: T246 ~T249,共4点,定时范围0.001~32.767s。
扩展资料
PLC的定时器类型如下:
1、脉冲型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,定时器即时动作,但经过定时器所设定的时间后,即使输入条件00000仍为ON,定时器却变为OFF状态。
2、接通延时型定时器:接通延时型定时器是各种PLC中最常见最基本的定时器,这种定时器在 SIEMENS的PLC中,称为SD型定时器。
3、断开延时型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。在SIEMENS的PLC中,称为SF型定时器。
4、扩张型脉冲定时器:这种定时器与脉冲型定时器的区别是,只要输入条件00000出现了ON状态,不管其持续时间多长,均可使定时器为ON的维持的时间与定时器的设定值一致。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SE型定时器。
5、保持型接通延时定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON,当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SS型定时器。
参考资料:百度百科-时间定时器
三菱PLC定时器按定时时间有100ms,10ms,1ms三种,按功能分通用型和累积型两类,个时间定时范围如下
一、时间不同
1、 接通延时型定时器:接通延时型定时器是各种PLC中最常见最基本的定时器,这种定时器在 SIEMENS的PLC中,称为SD型定时器。
2、 断开延时型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON时无延时作用,只有在输入条件00000为OFF时产生延时作用。在SIEMENS的PLC中,称为SF型定时器。
3、保持型接通延时定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,即产生锁存功能,即使输入条件00000又变为OFF,仍视输入条件为ON,当定时器的当前值等于设定值时,定时器动作,这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SS型定时器。
4、脉冲型定时器:这种定时器是当输入条件00000为ON后,定时器即时动作,但经过定时器所设定的时间后,即使输入条件00000仍为ON,定时器却变为OFF状态。
5、即这种定时器ON状态的维持时间是由设定值决定的。如果00000为ON的时续时间小于定时器的设定值,定时器的ON状态维持时间为输入条件00000为ON的持续时间。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SP型定时器。
6、扩张型脉冲定时器:这种定时器与脉冲型定时器的区别是,只要输入条件00000出现了ON状态,不管其持续时间多长,均可使定时器为ON的维持的时间与定时器的设定值一致。这种定时器在SIEMENS的PLC中,称为SE型定时器。
参考资料来源:百度百科-时间定时器
1 、100ms:T0~T199,共200点,定时范围0.1~3276.7s;
2 、10ms: T200~T245,共46点,定时范围0.01~327.67s;
3 、1ms: T246 ~T249,共4点,定时范围0.001~32.767s;
4 、100ms:T250~T255,共6点,定时范围0.1~3276.7s;
其中1,2属于通用型定时器,即不具备断掉保持功能,触点OFF或断电定时器复位;
3,4属于累积型定时器,有断电保持功能,触点OFF或断电定时器不会复位,通电或触点ON后继续累积。
您好,还有个问题,定时器是怎么工作的,看书上有END和OUT T是什么意思