这要看具体是问题了,下面给你提供一些供水设备常见问题排除故障方法

一、户用水时,有很大的噪音,水的压力也不是很稳,请问这是什么原因造成的?

  解决方案:1.用户用水时,水压波动剧烈,变频泵一直处于变频状态;

  2.由于用户用水和变频泵频繁变频导致的水压波动引起管道共振;

  3.变频部分频率可能和泵的机械振动频率相近引起共振;

  4.检查是否有汽蚀现象(泵充水是否完全)、出口管路是否有空气积聚;

  5.检查水泵的轴承是否有磨损;

二、故障描述:水泵启动瞬间压力很大

  解决方案:1.要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持;

  2.一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量自动变小会造成水泵一启动,出水口处至阻塞处的压力突然增大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会);

  3.启动水泵的瞬间产生了水锤;

三、系统打不上水

  解决方案:1.检查水池是否有水,电机是否运转,电机转向、变频器有可能被改向了;

  2.止回阀如果在电机前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水有被排空;

  3.拆开水泵检查焊接叶轮是否破散,这种情况一般噪音比较大。

四、开关经常跳或者不能合闸故障

  故障分析:1.开关老化2.开关选型不对,3.水泵卡阻或电机线路问题4.线路老化、短路、用线过小或缺相。

  解决方案:将控制系统的电源关掉,然后用绕表量电机,电路的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把变频器输出端拆下来,以免测试时把变频输出模块烧坏);用手转转电机看是否有卡死;必要时更换开关。

五、接触器噪音大

  解决方案:由于接触器的衔铁表面有沙货生锈造成接触面不平,然后缺相导致接触器、开关变频等元件烧坏。还可以将接触器的负载开关打下,手动快速开关接触器,经过反复多次后,如果响声还是没有解除,需将其衔铁拆下磨平或者更换新的接触器。

六、热继经常跳

  故障分析:1.电机过载2.选型不匹配3.老化或主线过小

  解决方案:看电机与热继的选型是否匹配;检查电机是否过载,确定电机正常使用时是否有此现象,有则需要更换新的主线。