GB50009-2012《建筑结构荷载规范》
wk=βz·μs·μz·wo
查得μs=0.8, wo=0.5KN/m², βz按(8.4.3)式计算, μz查表8.2.1 底层至15米内0.65, 15至20米内0.74,依次查到60米的值,算出分高度段内均布荷载,并按3米高集为集中荷载作用在该层框架节点上。