  • 选用多大的电缆得先计算电流:I=S/U/√3  i=200000/380/1.732=303.8A。

  • 选用120的铜芯电力电缆,3×120+1×70的电缆在空气中敷设时安全载流量为315A。

  • 选用多大的配电箱要根据开关大小和回路数量来确定,如果你能确定配电回路的数量和各回路的容量大小及用途,可以帮你选一下开关并确定配电箱的大小。