omron PLC CJ1M CPU13型号,主机架上除ENT21以太通信模块外原有输入输出模块一共9个,现增加一个数字输入模
omronPLCCJ1MCPU13型号,主机架上除ENT21以太通信模块外原有输入输出模块一共9个,现增加一个数字输入模块ID261在机架01上后,I/O表设置好,程序上...
omron PLC CJ1M CPU13型号,主机架上除ENT21以太通信模块外原有输入输出模块一共9个,现增加一个数字输入模块ID261在机架01上后,I/O表设置好,程序上载完后,发现CPU ERR灯亮,而ENT21模块无电不工作,PC机也连不上PLC了,求各位大神帮主小弟解答如何重新通过以太方式连接上PLC排除error,跪谢,小弟倾其所有分数奉上。
IO表和单元设置按照所装各模块设置好了的,是这些东西弄好并且程序传到PLC CPU后,发现cpu ERR灯常亮,电脑就再也通信不上了 展开
IO表和单元设置按照所装各模块设置好了的,是这些东西弄好并且程序传到PLC CPU后,发现cpu ERR灯常亮,电脑就再也通信不上了 展开
5个回答
展开全部
CPU后总线最多带9个扩展单元。如需再追加需要用CJ1W-IC101和CJ1W-II101组成扩展机架
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-12-20
展开全部
你只增加了硬件,没有更改软件,比如I/O地址分配设置,PLC无法认识这个I/O,肯定会报警了啊
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要软件设置下,你可以的。