展开全部
灭火器检查时限依据灭火器类型不同,时间也不同,具体如下:

  1、手提式和推车式 1211 灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

  2、手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。

  3、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。
灭火器有效期是几年
  有限期:

  1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;

  2、干粉灭火器的有效期限为10年;

  3、水基型灭火器的有效期限为6年。

  维修期限:

  1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;

  2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
anxize
2021-06-10 · TA获得超过1872个赞
知道小有建树答主
回答量:2817
采纳率:51%
帮助的人:80.9万
展开全部
1、每隔一个月就需要对灭火器进行外观检查,确保灭火器放在安全的位置,处于通风的状态,观察灭火器上面的标签是否清晰,有没有腐蚀或者线路的问题。

2、对于有效期一般是一年检查一次,或者是两年检查一次,这些需要根据灭火器的类型来定,且由专业的消防机构技术人员进行检验。