300千瓦怎样计算需要多大的电线
展开全部
根据电线电流对照表,300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
300千瓦功率电流计算:
三相:P=1.732UIcosφ。
P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。
根号3=1.732。
I=P/(1.732×U×cosφ)。
I=300/(1.732×380V×0.85)
=455A。
相关内容解释:
电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂,叠加的层次就越多。
展开全部
300千瓦的负荷,电压380V的,额定电流大约580A,如果用铜线电缆,需要240平方的国标铜线,或者2根120平方并用,铝线需要2更150平方的并用
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先算电流再选线径。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?