首节顶管试顶措施和接收井接收顶管措施有哪些?顶管施工泥浆减阻工艺措施有哪些?
展开全部
“
工作井及接收和检查威尔斯威尔斯施工质量控制要点,根据地质条件和现场条件,采用开挖相应的支持方法,然后进行混凝土地板和墙壁尽快与靠背管混凝土和土的强度校核千斤顶,混凝土砌块与钢板厚度的测定。这是成功的关键管段。顶管设备――顶管设备应以土壤、地下水等为主。防止顶升力所需的顶进力不足。“
采用人工顶管顶管掘进应符合以下规定:
我,工具管土接触或切割,应自上而下开挖,超挖量的工具管的表面应根据土质条件确定;
II,允许超挖的土在正常顶管。下部。不超过开挖范围;管顶以上不超过1.5cm的开挖量,超挖量应根据具体情况确定,以及安全措施的发展。三、顶上施工时,两管端关闭,挖孔两端中心偏差调整能见度。
采用触变泥浆减阻,应编制施工方案,并应包括确定比泥浆,注浆量和压力;设备安装要求和泥浆的制备和交付;注浆工艺、注浆和注浆孔的布置;顶封孔泥浆措施;注浆孔的布置更换。在施工作业中,必须先压浆后压浆,侧压注浆侧进浆顶进浆,以保持泥浆套的性能。顶线
控制
为了根据陀螺设计要求的标高和方向使管道,在顶进过程中应继续在工具管的高程方向旋转测量,“秦测量校正,根据测量结果反馈、整改杰克,使工具管改变方向,从而实现控制方向顶进,确保顶管轴线按设计。通过顶进施工全过程纠偏,尽可能纠正在蕾期发生的挠度。顶管施工注意事项>1)最小管道盖土:一般要求管道屋面覆盖直径大于管道直径的2.5倍,最小不小于管道直径的1.5倍。2注意防止地面沉降或隆起:在顶管施工沿线沿沉降观测点一定距离,监测顶管施工过程中的地面沉降。开挖结束时土体过多或过小会引起地面塌陷或隆起。为了避免这种不利影响,可以采取以下措施:在泥浆中控制压力,只需平衡“泥浆套”以上的土压力。严格控制管道接口的密封质量,防止泄漏。在一些埋管较浅、距地面1.5米以下的部位,沿管线钢板沿局部压力,在砂桩上加载模板,防止套管顶出泥浆泥浆失效。当工具管被校正后,刀刃边缘形成间隙,当管道处于“3”的顶部时,周围的土壤会塌陷成空隙。为了避免这种情况,在顶管,要及时测量,秦沁勤,以避免大角度校正。
顶管施工监理控制要点:
一,威尔斯,接受监理要点威尔斯:
设计两种以上的威尔斯是沉井的施工工艺施工时,做了以下工作:首先,监督
沉井施工前的准备工作
回顾施工单位对沉井施工方案,包括主要工艺材料试验,施工沉箱预制、定位、沉埋封底混凝土过程中,排水、出土的安排、施工安全措施,时间,人员安排施工设备和施工,监理工程师认为可行,充分准备开始之前,美联社证明.
2、
我做检查,检查
II的沉井的定位,对沉箱结构钢筋混凝土、模板、检查
III,切削刃在支撑垫位置的脚,砂垫层厚度满足设计要求,但也要注意在刃脚受力均匀,吸垫
IV,C
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询