车间消防设施配置标准是:每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。

在工厂里布置灭火器时,首先要确定工厂的类别,属于什么类型的火灾。工厂的车间、仓库等都可能有各种可燃物品,如车间放置机器、仓库放置包装箱、配电房放置配电箱、办公室放置办公用品及家具等。各个场所配置的灭火器都是不一样的。

车间车间设置手提式ABC干粉灭火器,如车间使用化学品原料较多,需配置泡沫型灭火器。配置数量按20米设置一组,每组两个4KG,在每个疏散出口处均放置一组。办公室设置手提式ABC干粉灭火器,一般设置在走道处,按20米一组配置,如办公室面积较大,需在办公室里面设置一组。工厂仓库一般性质可设置手ABC提式干粉灭火器,按20米配置一组,且在每个疏散出口处配置一瓶35kg推车式干粉灭火器。如易燃易爆化学品仓库,则需配置水基型或泡沫型灭火器。配电房需要配置气体灭火器,如二氧化碳灭火器、七氟丙烷灭火器等,每个配电房至少配置一组,根据面积大小配置。

百度网友0ab85be2bab
2020-05-14 · TA获得超过3718个赞
知道大有可为答主
回答量:3097
采纳率:35%
帮助的人:214万
展开全部
详见《建筑灭火器配置设计规范》相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。放置高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。