监控集中供电问题,一根电源线供4个摄像头出问题,是什么原因?
我做8个网络130W像素的摄像头监控,摄像头用网线接入交换机,再进硬盘录像机。采用一个12V 20A的电源集中供电,从电源出来分两个方向各出一根电源线供电,每根电源线各供4个摄像头。
其中一根电源线由于摄像头位置不同,所以在每个摄像头位置接出1个电线头子给摄像头供电,这4个摄像头正常工作(这4个摄像头距离集中供电电源的线路长度各是20m、50m、80m和100m)。
而另外一根电源线由于摄像头都安装在同一个位置,所以在电源线的末端接出4个电线头子给摄像头供电(距离集中供电电源线路长度是30m),问题出来了:1.如果我插上电源之后,这4个摄像头都不能正常工作,交换机上面接这4个摄像头的灯都不亮,说明摄像头没有正常启动,拔下其中一个摄像头的电源线头子测试,电压仅仅为4V,测试集中供电电源输出处仍是12V,说明另外的8V加载到这短短的30m电源线上了。2.如果拔掉摄像头端的电源线头子,等电源接通后,一个一个的插上摄像头的电源线头子,4个摄像头都能正常工作。此时测试摄像头端电源线头子电压为11V。
此外,我试过,如果我只接2个摄像头,同时上电,可以正常工作。3个和4个的时候,就不能工作了。 展开
原因是由于设备启动电流大,供电线路导线过细,产生压降。建议你换用1.5平方毫米(国标线,非标的2.5)的电源线,问题就能解决。另一组也换了,预防火灾。
【监控系统中供电电源的常见问题与注意事项】
1、由于安防监控的特殊性,从行业技术规范来讲,一般要求独立专线供电。也就是专门从总配电箱铺设一条220V的电缆,供前端的摄像机、红外灯,以及后端的监控中心设施,如硬盘录像机、电视墙、矩阵控制器等使用。
注意:独立电缆的线径大小,电缆内必须考虑地线连接问题。
2、除非施工条件、工程造价等条件限制,才考虑监控设备的分别就近取电方式。
注意:就近取电时应配专门配电箱或插座,做到可独立控制监控设备的电源。
3、果监控系统工程庞大,设备较多,必须考虑机房UPS电源问题。
注意:设计UPS电源的输出功率时,必须考虑有30%的电流冗余量。
4、机房内所有设备的接地问题,这是监控系统防雷防静电十分重要的环节。
注意:系统接地的连接方式,最好采用联合接地方式。系统接地宜采用一点接地方式,接地电阻不大于4Ω,当系统采用联合接地时,接地电阻不大于1Ω。
5、在农村、郊区、工业等场合施工,由于这些场合的电压起伏较大,监控工程必须考虑电源稳压问题。实践证明,电压不稳是造成设备的罪魁祸首。
注意:UPS电源的稳压功效有限,必须采用独立稳压器设备。