家用智能电表5(60)A的测量精度是指60A范围内都需要保证精度,还是只需要保证5A?
国标上面5A是标称电流值,60A是最大电流值。1.那意思是60A只是保证电表不烧坏,所有性能指标包括测量精度只保证5A?2.由此网上流传的“当用户的使用电流超过电表的标称...
国标上面5A是标称电流值,60A是最大电流值。1. 那意思是60A只是保证电表不烧坏,所有性能指标包括测量精度只保证5A?2. 由此网上流传的“当用户的使用电流超过电表的标称电流5A时,电表的读数就大大超过其真实值,电表就走得快,国家电网赚黑心钱了“?
展开
展开全部
(1)括号外面的5A是指基本电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民单相电表为例,它的启动计量值为基本电流的0.005lb,当基本电流为5A的时候,电流启动计量值就是5A*0.005=25mA;当基本电流为10A时,电流启动计量值就是10A*0.005=50mA,也就是说,相同准确度的电表,括号外面的基本电流值越小,电能表灵敏度越高,并非它的负载能力变小了。
(2)括号里面的60A是最大电流值,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。接入电表的电流超过此值,会造成电能表损耗,甚至会造成电表烧毁及安全事故。
(2)括号里面的60A是最大电流值,是电能表能够满足准确计量要求的最大电流值。接入电表的电流超过此值,会造成电能表损耗,甚至会造成电表烧毁及安全事故。
追问
2个值和测量精度的关系?
拓强电气
2023-12-18 广告
2023-12-18 广告
拓强电气有限公司是一家以技术创新为核心竞争力,致力于电力系统智能化产品集研发、制造、销售和技术服务为一体的高新技术企业。拓强拥有先进的计量检测设备,科学生产工艺,技术力量雄厚,现已开发生产的产品有4G智能电表、 WiFi电表、导轨式电表、4...
点击进入详情页
本回答由拓强电气提供