西门子S7-1200plc的IP设置问题

我用博图在笔记本上通过交换机可以连上S71200的plc,并且能通过赋值进行操作,但是上位机的力控操作不了,显示连接不上,上位机pingplc的IP地址是通的。之前他们之... 我用博图在笔记本上通过交换机可以连上S71200的plc,并且能通过赋值进行操作,但是上位机的力控操作不了,显示连接不上,上位机pingplc的IP地址是通的。之前他们之间操作都是正常的,因为我把plc内程序给替换了就不能用上位机和plc旁的触摸屏操作,有没有大神麻烦帮忙找一下问题 展开
 我来答
绿地蓝天白云
2018-09-09 · TA获得超过1828个赞
知道大有可为答主
回答量:2833
采纳率:70%
帮助的人:427万
展开全部
假如触摸屏设定ip地址192.168.2.1
plc就要设定192.168.2.2
笔记本网口设定192.168.2.100就可以
如果不通检查设定问题,还有网口是不是支持双向通信。