1、冷却基础设施
根据选择的UPS系统,为设施增加冷负荷。对于大型数据中心来说,甚至UPS效率降低一个或两个百分点都可能转化为大量的热量,多余的热量必须去除,以保护设备。现有的基础设施可以处理这个负荷嘛或者UPS有必要升级嘛。
2、空间
UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保用户选择的配置不会要求在其设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。
3、冗余
用户如果有一个临时的备份电源系统(UPS),那么为什么不用来备份呢?如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。一个通常的备份配置为N+1(例如,如果您需要六台UPS运行您的数据中心,那么N+1的设计涉及七个装置),其他的包括2N(所需要装置数的一倍)、2N+1等。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。
4、设计复杂性
简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和故障,但他们可能还缺乏一些用户更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。
5、模块化
如果用户预期其IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比现在需要的更多的设备,将花费更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施不再可用。
网络拥护除选用在线式外,亦可考虑线上互动式UPS。线上互动式UPS虽种类较多,品质良秀不齐,但象apc的Smart系列UPS,通过电源软件监测网络环境,管理网络电源,也是很适合网络使用的。
个人及家庭拥护可以考虑选用后备式机型,后备式UPS价格低廉,外姓轻巧,是个人电脑的理想伙伴,它在从市电切换到电池供电时的转换时间小于10毫秒,而PC机具有储存电能的电容,可忍受小于20毫秒的停电转换时间,所以不会影响PC机的正常使用。
核心提示:一、动力稳定问题 UPS电源又称为不间断电源设备,顾名思义它就事通过电力储存和电力工程设计而达到持续不断地保证电力供应
一、动力稳定问题
UPS电源又称为不间断电源设备,顾名思义它就事通过电力储存和电力工程设计而达到持续不断地保证电力供应的设备。而在大家生活生产过程中有时候在更换组件或者停电的时候就面临着动力停止或者不稳定的问题,而UPS电源恰好就能在这些时候保证设备拥有稳定有效的电力供应。
二、运转安全问题
而在很多设备或电器运转的时候如果间歇性断电或者突然断电都会对设备产生一定程度的损坏,甚至让一些安全保护功能性设备失效。而多功能的UPS电源通过保证设备的持续供电的能力很好地保证了运转安全。
三、成本消耗问题
从另一层面来讲设备机械断电产生的损耗和损坏都会有很大程度的成本消耗问题存在,同时也有着很多更多的成本花费隐患存在。UPS电源能够让他们始终在既定的方式中运转,进而避免了因电能不稳定以及断电带来的不必要的成本损耗。
总结:UPS电源的不间断电力供应解决很多问题,正确配置和选择UPS电源已成为局域网正常运行的关键因素之一。
2、再来了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率。
3、UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器,IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成。
因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。
高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器,逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控制加在其门极的驱动来控制IGBT的开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz,相对于50Hz工频, 称之为高频UPS。
广告 您可能关注的内容 |