接地电阻多少欧为合格

 我来答
Dilraba学长
高粉答主

2020-02-21 · 听从你心 爱你所爱 无问西东
Dilraba学长
采纳数:1107 获赞数:411022

向TA提问 私信TA
展开全部

接地电阻应小于等于4欧姆。


在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

扩展资料

测量仪器

(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加。

(5)在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。

(6)仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

参考资料来源:百度百科--接地电阻

起个名好难8257b
高粉答主

2020-02-18 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:476
采纳率:100%
帮助的人:18.9万
展开全部

1、在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧。

2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。

3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

扩展资料

测量接地电阻注意事项

(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。

(5)在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。

(6)仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
woshilichunyu9
2020-06-20
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1709
展开全部
应该是1欧姆
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答